今年以来,国内接连不断发生外墙“脱落近”事件。近日,公安部、中央统治办、民政部、住房和城乡建设部、国家安全生产监督管理总局、国家能源局等六部委联合下发关于印发《高层建筑消防安全综合治理工作方案》的通知,这说明建筑外墙外保温的墙体如同人体“疾病”一样,需要综合“诊治”。为此,记者采访了这位城市建筑外墙“疾病”实践专家——大庆市利汇科技开发公司总经理刘彦清。
记 者:城市建筑节能外墙外保温技术应用存在哪些问题?
刘彦清:在国家节能减排政策的大力推动下,许多城市节能建筑得到了快速发展,外墙外保温技术得到了广泛应用,对于改善建筑功能、减少能源消耗发挥了重要作用清开灵滴丸。但也出现了有些问题,表现如下:
1)外墙外保温围护结构与建筑主体不同寿命,其理论寿命只有25年左右,现在看达不到,远低于建筑物主体70年左右的设计寿命,预计2020-2025年期间,全市将有60%-80%左右的节能型住宅外墙外保温工程进入维修期,届时将产生大量的资金消耗和资源浪费,给政府、业主、开发商、物业管理等利益主体及国家造成不必要的大量经济损失,极易引发社会矛盾和经济纠纷。
2)外墙外保温技术含量相对较低,产品生产和施工工艺相对简单,产品质量和施工质量往往难以保证,开裂、渗水、冻涨、脱落、伤人伤物现象时有发生,极易造成各种质量安全隐患,严重的甚至会产生火灾等安全事故。
3)目前,在我省按高寒地区标准要求,外墙墙体应采用节能砌块厚度为240mm-290mm强度为mu5.0的墙体、配套材料及专用砌筑抹灰砂浆,砌筑抹灰形成墙体,然后用容重18-20公斤厚度10mm的阻燃苯板做外保温系统施工,阻燃外保温材料成本应该在90~110元/平方米,才能达到建筑节能标准规范要求。但是现在实际施工中采用节能砌块厚度为190mm的墙体粘接面不足40%、配套材料用传统的普通砌筑、抹灰砂浆,外保温材料20~40元/平方米,用低成本代替,很难达到建筑节能标准要求。其产生裂蓬、渗水、冻涨、脫落、伤人伤物现象时有发生,全国各地火灾现象数不胜数。
4)行业职能监管部门没有对节能产品材料生产厂家做统一检测标准、检测方法。因为试验的方法和工作程序不统一,导致同厂家的同一种产品在不同试验单位的结果不一致,这就为不成熟技术产品进入市场开了方便大门。
5)目前,保温隔热材料以有机材料为主,建筑节能的最终目的是为了节约石油、煤炭资源,因此应该关注、支持无机保温隔热材料,以节能利废资源综合利用的研发和应用,支持有机石油化工保温隔热材料的再生资源循环利用技术的研发和应用。刘特良在建筑物的前期设计和后期使用过程中,采用相应的技术、工艺、设备、材料和产品,利用可再生资源,在保证室内热环境质量的前提下减少能耗。
记 者:城市节能建筑技术研发存在哪些问题?
刘彦清:

1)政府职能部门缺乏对技术研发型企业支持激励问题。在建筑节能技术领域里除了少数企业外,大多数生产企业没有独立的研发力量,大都还停留在模仿国内外技术阶段,对技术的基础理论、构造措施原理等,会出现以次充好,或者为节约成本,简化构造、简化施工环节时,会出现系统性能下降,使工程质量得不到保证。
2)科技型企业在创新研究技术过程遇到的问题。目前,国家级、省级科研机构对建筑节能技术与产品研究适合我省气候条件的并不多,因此科技型企业在自行研究建筑节能保温隔热技术系统时遇到困难很多。如:(1)大量的实验费用、检测费用、专家评审费用2000多元、送检运输路途往返400多公里费用、人工费用、检测费用等近1万多元,时间问题等使科技型企业很难承受;(2)企业受自身技术、经济条件的制约,对于新研究的技术系统也没有配备足够的人力、物力、财力虎门外语学校,难以从技术的基础理论、构造措施原理、系统性能形成机理的研究上下工夫;(3)新研究的技术还在试用阶段就暴露出工程可靠性差、耐久性不够的问题。例如:有些虽然也通过了技术评估,但在实际应用中就暴露出系统性能不完善,出现工程保温体系存在保护层开裂、空鼓、脱落现象。这些问题对我们企业来说想要研究都不是问题,最难的是新技术、新产品、新设备、新工艺符合企业、地方标准技术规程、设计图集、国家防火检测投告、节能标准检测等相关规范要求等,但是新研究的节能建筑与结构一体化技术在推广中却难上加难,职能部门理由是上级沒有文件等理由使民营企业家灰心意冷愤怒的蝴蝶,不愿意做风险投资开发科技项目……。
3)缺少科研力量认真研究我国南、北建筑气候差异、建筑技术特点、使用特点、特别是在夏热冬冷和夏热冬暖地区使用保温技术问题。
记 者:城市工程应用中存在哪些常见的技术和质量的问题?
刘彦清:

1)行业职能管理部门、生产、设计和施工单位在施工中应关注节能墙体配套材料及专用产品性能的使用方法。
2)生产、研究、施工行业还存在应用技术理论研究薄弱、工程经验缺乏、实验和验证方法不统一的问题,使得质次价低的节能墙体配套材料占有市场。
3)墙体砌筑用厚度为190mm的节能砌块砂浆砌筑时,砌块与砌块之间的砂浆粘接面难以达到规范要求90%,此施工工艺可直接导至墙体开裂、渗水、返碱、长绿毛现象,影响居住环境。直接影响围护结构墙体的整体性、抗剪性、抗渗性、抗震性能等。
记 者:解决城市外墙外保温墙体的“疾病”都有哪些综合治疗办法?
刘彦清:

1、加大建筑节能与结构一体化技术产品的引进和研发力度。要求城市建设行政主管部门要大力推进建筑节能与结构一体化技术产品的引进和研发,为该技术的全面推广打好基础,促进我市建筑节能产业结构调整和转型升级。要充分发挥我市勘察、设计、及建设类企业和各建材生产商的潜能,引导和鼓励相关企业抢抓全市推广节能与结构一体化技术这一重要发展机遇,不断加大建设科技投入力度,积极研究发展以粉煤灰、大综固体废弃物、工业废渣、建筑垃圾等废弃资源为主要原料的利废型新型墙材,大力支持非烧结新型墙体材料的生产及科技创新、研发工作,逐步淘汰各类落后产品和过渡性产品。
2、加强领导,落实责任,确保推广应用工作落到实处。推广建筑节能与结构一体化技术是我市创建低碳生态示范城市的重要工作内容,也是其中一项重要的督查考核指标,城市将选择部分项目进行示范并给予政策扶持,各相关单位要充分认识到推广建筑节能与结构一体化技术的必要性和紧迫性,落实责任,确保推广应用工作落实。
3、建设单位在不降低建筑节能设计标准的前提下,应优先采用节能与结构一体化技术及产品,合理控制建筑节能工程增量成本。节能与结构一体化技术作为增强建筑耐久性、安全性和经济性的技术措施,纳入我市建设工程初步设计文件审查范围,并作为低碳生态住宅小区评定、低碳生态村居评定、绿色建筑认定和节能示范工程评定的重要内容。
4、设计单位在进行建筑节能设计时,为确保节能建筑技术的性能及适用功能性,应优先选用节能与结构一体化技术专业生产厂家制造的配套材料及相关专用产品,并依据相关技术标准,结合工程项目实际,提高建筑节能设计的可操作性和建筑节能工程的经济性。对采用节能与结构一体化技术设计的工程项目,在我市勘察设计评优活动中予以适当加分奖励。
5、施工图审查机构在政策性审查环节增加节能与结构一体化应用专项审查,自2011年5月1日起,对违反本文件规定,未采用节能与结构一体化技术设计的工程项目不予受理。
6、施工单位应按照建筑节能设计文件和有关技术标准和技术要点,制定专项施工技术方案,加强施工组织管理,确保施工质量安全。对采用节能与结构一体化技术施工的工程项目,在获奖评选中予以适当加分奖励。
7、监理单位在墙体自保温技术体系相关组成材料进场时,应查验墙体自保温技术体系的性能认定证明文件以及相关组成材料的品种、型号、合格证、生产日期和检验报告等是否符合要求。
8、工程质量监督机构应采取有效措施,加强对建筑节能与结构一体化工程项目施工质量的监督管理,确保建筑节能工程质量和建筑节能标准的贯彻实施。工程质量检测机构要搞好材料质量监测,确保入场施工的相关材料符合要求。
9、生产企业应不断加强技术改造和技术创新,提高工艺技术水平,加强产品质量控制,确保所供应的产品符合相关技术标准,为推广应用节能与结构一体化技术提供丰富、优质的产品支撑。
10、主管部门要加强组织领导,成立指导小组,负责辖区内建筑节能与结构一体化技术的推广工作,组织开展以相关技术标准和技术要点为主要内容的专题技术培训,提高从业人员应用节能与结构一体化技术体系的能力和水平,通过政策引导、技术指导,迅速推动建筑节能与结构一体化技术在我市的应用。

大力推广建筑节能与结构一体化技术将是今后节能墙体材料改革发展的重要方向,建筑外墙自保温与围护结构系统化技术是指按照一定的建筑构造,采用节能型墙体自保温材料、专用砂浆,专用砂浆可以完善其配套应用技术,属于无极材料其性能使墙体的热工性能、物理性能等多项性能均符合相关节能标准秦勉,其作用功能使墙体围护结构不需要另做外保温,符合建筑墙体围护结构自保温隔热防火标准技术要求,因这几种相关配套新型材料的性质、容重、热阻、强度……导热系数等相同,使墙体围护结构整体性牢固可靠,比传统保温做法更简单,其保温效果优于传统做法不开裂、不渗水、不脱落安全、保温防火功能等,使其建筑主体结构与围护结构体系寿命一致,相对较长, 整体建筑物外墙围护结构自保温防火体系自然形成规避冷桥,并且有效阻止冷热气流对应性,复合性结构技术体系使有机材料性质属蜂窝状性能,其功能使墙体透气性能良好,成为多功能、高性能的新型绿色、环保、节能建筑,具有工序简单、施工方便、安全性能好、便于维修改造,使建筑外墙自保温围护结构系统化,真正实现了自保温墙体与建筑同等寿命施小墨,为住建部、公安解决了十几年来难以解决的(瓶颈)保温与防火引发的一系列问题,目前该项技术体系使用功能性达到,建筑墙体围护结构自保温防火一体化标准要求毒岛伢子,符合国家十二五节能环寻宝美利坚保、废弃资源在再生利用等相关产业政策,各项检测指标符合JG/T407-2013标准规定东四民芳。
能够彻底防止因建筑外墙外保温材料引发火灾事故,央视大楼、河南敬老院……等全国各地每年十几万次火灾事故,造成国家和人民生命财产不可估量的损失。该项目技术体系具有保温、防火功能,自保温墙体经国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心检测符GB/T9978.8—2008建筑构件耐火试验方法第8部份;非承重垂直分隔构件的特殊要求检验耐火完整性和耐火隔热性均大于3.00h以上托马斯戴利。符合消防46号文件要求,工程实践证明我的野蛮师姐,应用该技术体系不仅可降低建筑节能增量成本,而且对提高建筑工程质量、节能环保、保温防火安全等。该技术体现出利国利民的重要性及深远的现实历史意义。